5 - RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
5.7 Raccordement à thermostat d'ambiance électronique HID-Txx
THERMOSTAT HID-Ti2
THERMOSTAT HID-T2 / T3
4 tubes : Y1 + Y2
2 tubes : Y1
BOILER
sortie consentement Chauffage (boiler-chaudière)
contact propre maxi 1A
CHILLER
sortie consentement Refroidissement (chiller)
contact propre maxi 1A
SW2
On/Off à distance
H2
capteur de température eau (4T
→
Chauffage)
2T
→
Refroidissement / Chauffage
H4
capteur de température eau (4T
→
Refroidissement )
S1
micro-interrupteur de sécurité grille
off = ventilation éteinte à point de consigne satisfaite
Y1
électrovalve eau (4T
→
Chauffage)
(2T
→
Chauffage/ Refroidissement )
Y2
électrovalve eau (4T
→
Refroidissement )
Option plancher: voir 5.6