4 - CONEXIONES HIDRÁULICAS
Entrada agua :
EUROKONUS 3/4
Salida agua :
EUROKONUS 3/4
Descarga condensados:
Ø
14 mm (diámetro interno)
Para indicaciones sobre la posición de las tuberías para las
conexiones a la pared, remítase a las figuras de los párrafos
siguientes, en función de la configuración específica.
4.1 CONEXIONES HIDRÁULICAS
La elección y las dimensiones de las líneas hidráulicas son
comunicadas al proyectista, que debe trabajar en conformi-
dad con las reglas de la buena técnica y con la legislación
vigente.
4.2 CONEXIONES
Para realizar las conexiones:
•
coloque las líneas hidráulicas;
•
apriete las conexiones utilizando el método "llave contra
llave" (Ref. B);
•
verifique la eventual pérdida de líquido;
•
revista las conexiones con material aislante (Ref. C).
Las líneas hidráulicas y las uniones deben estar aisladas
térmicamente.
Evite aislamientos parciales de las tuberías.
Evite apretar demasiado para no dañar el aislamiento.
Para garantizar la estanqueidad hídrica de las conexiones
roscadas utilice cáñamo y pasta verde; el uso de cinta dete-
flón está recomendado sólosi hay líquido anticongelante en
el circuito hidráulico.
4.3 DESCARGA DE CONDENSACIÓN
La red de descarga de la condensación debe estar
adecuadamente dimensionada (diámetro interior mínimo del
tubo: 16 mm) y la tubería colocada de tal modo que se
mantenga siempre una determinada inclinación en todo su
recorrido (jamás inferior al 1%).
•
En la instalación vertical el tubo de descarga se conecta
directamente a la cubeta de descarga, colocada en la
parte inferior, en el pilar lateral, debajo de las conexiones
hidráulicas.
•
En la instalación horizontal el tubo de descarga se
conecta al tubo presente en la máquina.
Si es posible, haga fluir el líquido de condensación
directamente hacia un canalón o hacia una descarga de
"aguas blancas". En caso de desagüe en la red de
alcantarillado, se recomienda realizar un sifón que impida el
retorno de malos olores hacia los ambientes. La curva del
sifón debe estar a un nivel inferior con respecto a la cubeta
colectora de condensación.
Si se debe descargar la condensación dentro de un
recipiente, éste debe permanecer abierto a la atmósfera y el
tubo no debe estar sumergido en el agua, evitando
fenómenos de adhesividad y contrapresiones que
obstaculizarían el libre flujo.
Si se debe superar un desnivel que podría obstaculizar el flujo
de la condensación, es necesario instalar una bomba (kit
accesorio):
•
en caso de instalación vertical, instale la bomba debajo de
la cubeta de drenaje lateral;
•
en caso de instalación horizontal, la posición de la bomba
se debe decidir en función de las exigencias específicas.
Consulte siempre las instrucciones específicas presentes en
el kit bomba de eliminación de condensación.
Al final de la instalación es oportuno verificar el correcto flujo
del líquido de condensación, vertiendo agua muy lentamente
en la cubeta colectora (aproximadamente 1/2 litro en 5-10
minutos).
Aísle las líneas hidráulicas / En la figura, componentes opcionales
143
Summary of Contents for ELFOROOM 11
Page 40: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 40 ...
Page 41: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 41 ...
Page 43: ...NOTE 43 ...
Page 44: ...44 ...
Page 45: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Water terminal 45 ...
Page 87: ...NOTES 87 ...
Page 88: ...NOTES 88 ...
Page 89: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal à eau 89 ...
Page 131: ...NOTE 131 ...
Page 132: ...NOTE 132 ...
Page 133: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal de agua 133 ...
Page 175: ...NOTAS 175 ...
Page 177: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Wassergekühltes 177 ...
Page 193: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 5 6 Eingebautem Thermostat in Gerät 4 pipes Y1 Y2 2 pipes Y1 193 ...
Page 219: ...BEMERKUNGEN 219 ...
Page 220: ...BEMERKUNGEN 220 ...
Page 221: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Фанкойл для вертикальной и горизонтальной установки 221 ...
Page 263: ...ДЛЯ ЗАПИСЕЙ ...