6 - REGULACIÓN
mínima velocidad de ventilación
Mantenga pulsado la tecla Mínima velocidad de ventilación.
La activación de la función se señala mediante el encendido
del correspondiente símbolo en la pantalla.
Se limita la velocidad de ventilación a un valor máximo más
reducido.
funcionamiento nocturno
Mantenga pulsado la tecla Funcionamiento nocturno La
activación de la función se señala mediante el encendido del
correspondiente símbolo en la pantalla.
Seleccionando este modo de funcionamiento, se limita la
velocidad de ventilación a un valor muy reducido y la
temperatura regulada varía automáticamente en el modo
siguiente:
•
disminución de 1 °C después de una hora y otro grado
después de 2 horas, en modo calefacción;
•
aumento de 1 °C después de una hora y otro grado
después de 2 horas, en modo refrigeración.
máxima velocidad de ventilación
Mantenga pulsado la tecla máxima velocidad de ventilación.
La activación de la función se señala mediante el encendido
del correspondiente símbolo en la pantalla.
Con este modo de funcionamiento, se obtiene
inmediatamente la máxima potencia posible, tanto en modo
calefacción como en modo refrigeración.
Cuando se alcanza la temperatura ambiente deseada, es
aconsejable seleccionar uno de los restantes 3 modos de
funcionamiento para mejorar el confort térmico y acústico.
Presionando a la vez las teclas ON, stand-by y Temperatura
durante 1 segundo, se activa el bloqueo local de todas las
teclas, situación que se confirma con la visualización de Loc.
El usuario no puede realizar ningún tipo de regulación y, si
presiona cualquier tecla, aparece Loc. Si se repite la
secuencia, las teclas se desbloquean.
bloqueo de las teclas
calefacción / enfriamiento
Mantenga presionada la tecla Calefacción/Enfriamiento
durante unos 2 segundos para conmutar el modo de
funcionamiento entre calefacción y enfriamiento visible a
través del encendido de los 2 símbolos de calefacción activa
o enfriamiento activo.
En calefacción, el símbolo es encendido con setpoint superior
a la temperatura ambiente, apagados ambos con set point
inferior.
En enfriamiento, el símbolo es encendido con setpoint inferior
a la temperatura ambiente, apagados ambos con set point
superior.
En las versiones de 4 tubos, con el sistema de regulación
enfriamiento/calefacción automático activado, el encendido
simultáneo de los 2 símbolos indica que se ha alcanzado el
punto de regulación (banda neutra).
La intermitencia de uno de los 2 símbolos indica que la
temperatura del agua (caliente o fría) no es satisfactoria y
comporta la parada del ventilador hasta que la temperatura
no alcanza un valor adecuado para satisfacer la demanda.
Si la temperatura del agua no alcanza un valor idóneo
durante el funcionamiento elegido, tras 10 minutos, el mando
se bloquea, y aparece el símbolo de alarma E5.
El mando se desbloquea automáticamente tras 45 minutos o
manualmente presionando unas de las 8 teclas.
alarmas
E1 +
Avería de la sonda de temperatura ambiente (AIR).
E2 +
Avería de la sonda de detección de la temperatura del agua
de las versiones de 2 tubos (H2) ubicada en la batería
principal.
E3 +
Avería de la sonda de detección de la temperatura del agua
fría de las versiones de 4 tubos (H4).
E4 +
Problema en el motor del ventilador (por ejemplo, obstrucción
debida a la presencia de cuerpos extraños, avería del sensor
de rotación, accionamiento del microinterruptor de protección
debido a la operación de limpieza del filtro).
E5 +
Si, tras 10 minutos de funcionamiento, la temperatura del
agua no alcanza un valor idóneo para el funcionamiento
elegido, se desactiva el contacto de la electroválvula y de la
habilitación al enfriador (chiller) o a la caldera (Ejemplo 1: en
modo de calefacción, con una temperatura ambiente de 20°C
y una temperatura del agua inferior a los 15°C. Ejemplo 2: en
modo de enfriamiento, con una temperatura ambiente de 20°
C y una temperatura del agua superior a los 25°C).
El mando se desbloquea automáticamente tras 45 minutos o
manualmente presionando unas de las 8 teclas.
156
Summary of Contents for ELFOROOM 11
Page 40: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 40 ...
Page 41: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 41 ...
Page 43: ...NOTE 43 ...
Page 44: ...44 ...
Page 45: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Water terminal 45 ...
Page 87: ...NOTES 87 ...
Page 88: ...NOTES 88 ...
Page 89: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal à eau 89 ...
Page 131: ...NOTE 131 ...
Page 132: ...NOTE 132 ...
Page 133: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal de agua 133 ...
Page 175: ...NOTAS 175 ...
Page 177: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Wassergekühltes 177 ...
Page 193: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 5 6 Eingebautem Thermostat in Gerät 4 pipes Y1 Y2 2 pipes Y1 193 ...
Page 219: ...BEMERKUNGEN 219 ...
Page 220: ...BEMERKUNGEN 220 ...
Page 221: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Фанкойл для вертикальной и горизонтальной установки 221 ...