6 - REGULACIÓN
Bloqueo del teclado
Se utiliza para deshabilitar las funciones asociadas a la presión de los botones de usuario.
Extraiga el termostato de su alojamiento y pulse el botón
[11]:
-
en la pantalla aparecerá el mensaje
bLC
-
vuelva a introducir el termostato.
-
El mensaje
bLC
parpadeará hasta que finalice el procedimiento (unos segundos).
Desde este momento, la presión de cualquier botón no tiene ningún efecto, y ocasiona que en la
pantalla aparezca momentáneamente la secuencia
bLC
.
Para desactivar el bloqueo del teclado y volver a la situación normal, repita la operación.
11 10
9
8
7
6
5
A
R
Gestión de la velocidad de los ventiladores
Modo de ventilación
En la modalidad VENTILACIÓN no se realiza ninguna regulación de temperatura
Se puede modificar la velocidad de los ventiladores con los botones
▲
y
▼
.
Modos: calefacción, calef.-eco, enfriamiento, enfr.-eco
•
pulse brevemente el botón
: en la pantalla aparece el mensaje “
Fan
” y la barra de los ventiladores
•
con los botones
▲
y
▼
seleccione la velocidad deseada
•
vuelva al funcionamiento normal pulsando el botón
OK
Si durante la modificación de la velocidad de los ventiladores no se pulsa ningún botón durante 10 seg., se vuelve al funcionamiento
normal, manteniendo las modificaciones que se hayan realizado.
Al configurar la velocidad de los ventiladores, se pasa del funcionamiento AUTOMÁTICO (en el que la velocidad de los ventiladores
se regula automáticamente según la temperatura ambiente) a un funcionamiento MANUAL, en el que la velocidad es definida por el
usuario.
Para volver al funcionamiento automático de la ventilación, pulse repetidas veces
▲
hasta ver toda la barra parpadeante.
El estado manual de los ventiladores se indica con una barra parpadeante
La configuración de la velocidad de los ventiladores no es de tipo circular.
Modalidad silenciada
Para activar/desactivar la modalidad silenciada, pulse brevemente el botón
OK.
La modalidad silenciada se señala en la pantalla con el mensaje
SIL.
Antes de restablecer una alarma, identifique y elimine la causa que la ha generado.
Restablecimientos repetidos pueden causar daños irreversibles.
Las alarmas indican una situación potencialmente peligrosa para la integridad de la máquina.
Antes de restablecer la alarma, identifique y elimine la causa del bloqueo: los restablecimientos repetidos pueden causar daños irre-
versibles.
ALARMAS
Para el funcionamiento con HID-Ti2 hay que configurar el parámetro 96=1
FUNCIONAMIENTO NOCTURNO no disponible con termostato HID-Ti2
RES alarma de resistencias activa
FES alarma de filtro
BT1
alarma de avería sonda de aire
BT2
alarma de avería sonda de agua
H2O alarma temperatura de agua inadecuada
EHH ausencia de comunicación/conexión incorrecta del termostato
SYS avería interna del módulo de regulación
Mot
sensor del motor del ventilador en alarma
auto
man (botones
▲
+
▼
)
auto
auto
auto
auto
auto
auto
RESET
165
Summary of Contents for ELFOROOM 11
Page 40: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 40 ...
Page 41: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 41 ...
Page 43: ...NOTE 43 ...
Page 44: ...44 ...
Page 45: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Water terminal 45 ...
Page 87: ...NOTES 87 ...
Page 88: ...NOTES 88 ...
Page 89: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal à eau 89 ...
Page 131: ...NOTE 131 ...
Page 132: ...NOTE 132 ...
Page 133: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal de agua 133 ...
Page 175: ...NOTAS 175 ...
Page 177: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Wassergekühltes 177 ...
Page 193: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 5 6 Eingebautem Thermostat in Gerät 4 pipes Y1 Y2 2 pipes Y1 193 ...
Page 219: ...BEMERKUNGEN 219 ...
Page 220: ...BEMERKUNGEN 220 ...
Page 221: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Фанкойл для вертикальной и горизонтальной установки 221 ...
Page 263: ...ДЛЯ ЗАПИСЕЙ ...