Die Eigenschaften der Leitungen müssen von Fachpersonal
gewählt werden, das für die Planung von elektrischen
Anlagen zugelassen ist und die geltenden
Gesetzesvorschriften beachtet.
Die Schutzeinrichtungen der Speiseleitung der Einheit
müssen in der Lage sein, den angenommenen
Kurzschlussstrom zu unterbrechen, dessen Wert in
Abhängigkeit von den Anlagenmerkmalen bestimmt werden
muss.
Der Querschnitt der Speisekabel und der Schutzkabel muss in
Abhängigkeit von den Merkmalen der eingesetzten
Schutzeinrichtungen dimensioniert werden.
Alle Arbeiten elektrischer Natur müssen von Personal
durchgeführt werden, das über die von den geltenden
Gesetzesvorschriften vorgeschriebene Qualifikation verfügt
und über die mit diesen Arbeiten verbundenen Risiken
informiert ist.
Bei den Arbeiten die geltenden Sicherheitsbestimmungen
beachten
5.1 VORABINFORMATIONEN
5 - ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
5.5 ZUGANG ZU DEM E-KASTEN
F
.L.A. full load ampere
Volllaststrom bei maximal zulässigen Bedingungen
F.L.I. Full load input
Leistungsaufnahme bei Volllast
(bei maximal zulässigen Bedingungen)
Seiten öffnen: Anweisungen im Abschnitt 3.5.
Seriennum
mernschild
n° SCHALTPLAN
SPANNUNG
FLA (A)
FLI (kW)
Das Seriennummernschild gibt alle spezifischen elektrischen
Daten der Einheit an, eventuelles elektrisches Zubehör inbe-
griffen.
Die Angaben zu den elektrischen Daten des technischen
Datenblatts und in der Anleitung beziehen sich auf die Stan-
dardeinheit ohne Zubehör. Also auf die elektrischen Angaben
auf dem Seriennummernschild beziehen.
5.2 ELEKTRISCHE DATEN
5.3 ANSCHLÜSSE
1. Auf den Schaltplan der Einheit beziehen. (Die Schaltplan-
nummer ist auf dem Seriennummernschild angegeben.)
2. Sicherstellen, dass die Merkmale des Stromnetzes mit
den Angaben des auf der Schalttafel angebrachten
Typenschildes übereinstimmen.
3. Vor Beginn der Arbeiten überprüfen, dass die Trennvorri-
chtung am Ausgangspunkt der Speiseleitung geöffnet
wurde und mit einem Vorhängeschloss und einem en-
tsprechenden Hinweisschild versehen ist.
4. Als Erstes den Erdungsanschluss vornehmen.
5.4 SIGNAL- UND DATENLEITUNGEN
Darauf achten, die maximal mögliche Distanz nicht zu über-
schreiten, die in Abhängigkeit vom Kabeltyp und dem Si-
gnaltyp variiert.
Kabel fern von Leistungsleitungen bzw. von Kabeln mit einer
anderen Spannung oder Kabeln, die elektromagnetische Stö-
rungen hervorrufen können, verlegen.
Kabel nicht in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische
Interferenzen verursachen könnten, verlegen.
Vermeiden Sie ein paralleles Verlegen zu anderen Kabeln.
Kabelkreuzungen sind nur im 90°-Winkel erlaubt.
Die Abschirmung muss störungsfrei geerdet werden.
Die Abschirmung muss für die gesamte Kabellänge bestehen.
Die Anforderungen bezüglich Impedanz, Kapazität und Däm-
pfung berücksichtigen.
5. Kabel durch Einsatz von Kabeldurchgängen der entspre-
chenden Größe schützen.
6. Vor Wiederherstellen der Stromversorgung der Einheit
sicherstellen, dass alle Schutzeinrichtungen, die während
der elektrischen Anschlussarbeiten entfernt worden sind,
wieder angebracht wurden.
192
Summary of Contents for ELFOROOM 11
Page 40: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 40 ...
Page 41: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 41 ...
Page 43: ...NOTE 43 ...
Page 44: ...44 ...
Page 45: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Water terminal 45 ...
Page 87: ...NOTES 87 ...
Page 88: ...NOTES 88 ...
Page 89: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal à eau 89 ...
Page 131: ...NOTE 131 ...
Page 132: ...NOTE 132 ...
Page 133: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal de agua 133 ...
Page 175: ...NOTAS 175 ...
Page 177: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Wassergekühltes 177 ...
Page 193: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 5 6 Eingebautem Thermostat in Gerät 4 pipes Y1 Y2 2 pipes Y1 193 ...
Page 219: ...BEMERKUNGEN 219 ...
Page 220: ...BEMERKUNGEN 220 ...
Page 221: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Фанкойл для вертикальной и горизонтальной установки 221 ...
Page 263: ...ДЛЯ ЗАПИСЕЙ ...