7 - WARTUNG
7.8 TABELLE DER STÖRUNGEN UND BEHELFE
Wirkung
Ursache
Behelf
Die Batterie erreicht keine gleichmäßige
Temperatur.
Vorhandensein von Luft im Innenkreis des
Geräts.
Entlüften Sie mehrmals ausreichend.
Die Belüftung wird verspätet im Verhältnis zu
den neuen Temperatur- oder
Funktionseinstellungen aktiviert.
Das Kreislaufventil erfordert eine gewisse Zeit
für seine Öffnung und so für die Freigabe der
Warm- oder Heißwasserzirkulation im Gerät.
Warten Sie 2 oder 3 Minuten auf die Öffnung
des Kreis-Ventils.
Die Belüftungsgeschwindigkeit nimmt
automatisch zu oder ab.
Die elektronische Kontrolle arbeitet so,dass das
beste Komfort-Level einreguliert wird.
Warten Sie die Temperaturregelung ab oder
wählen Sie gegebenenfalls die Funktion
Silent.
Das Gerät aktiviert die Belüftung nicht.
Warmes oder kaltes Wasser in der Anlage fehlt. Stellen Sie sicher, dass das Heizaggregat
oder der Kühler in Betrieb ist.
Die Belüftung wird nicht aktiviert, auch wenn
sich im Wasserkreis Warm- oder Kaltwasser
befindet.
Das Wasserventil bleibt geschlossen
Montieren Sie den Ventilkörper ab und prüfen
Sie, ob die Wasserzirkulation
wiederhergestellt wird.
Kontrollieren Sie den Betriebsstatus des
Ventils, indem Sie dieses separat mit 220 V
speisen. Sollte das Ventil aktiviert werden,
kann das Problem in der elektronischen
Kontrolle liegen.
Der Lüftermotor ist blockiert oder
durchgebrannt.
Überprüfen Sie die Wicklungen des Motors
und die freie Drehung des Lüfterrads.
Der Mikroschalter zum Abschalten der
Belüftung bei Öffnung des Filterrostes schließt
nicht korrekt.
Stellen Sie sicher, dass der Verschluss des
Rostes die Aktivierung des
Mikroschalterkontakts bewirkt.
Die elektrischen Anschlüsse sind nicht korrekt.
Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse.
Im Heizmodus tritt Wasser aus dem Gerät.
Undichtigkeiten im Wasseranschluss der
Anlage.
Kontrollieren Sie die Undichtigkeit und ziehen
Sie die Verbindungen bis zum Anschluss fest.
Undichtigkeiten in der Ventilgruppe.
Überprüfen Sie den Zustand der Dichtungen.
Auf der Vorderblende bildet sich Tau.
Das in der Verbindungsgruppe zwischen Platte
und Batterie integrierte Thermostatventil
schließt den Fluss in Richtung der Wand nicht.
Wechseln Sie den Stutzen aus, der das
Thermostatventil in die obere
Wassereinlaufgruppe integriert.
Wärmeisolierungen abgelöst.
Kontrollieren Sie die korrekte Positionierung
der thermoakustischen Isolierungen mit
besonderer Beachtung der vorderen
Isolierung über der gerippten Batterie.
Einige Wassertropfen auf dem
Luftaustrittsrost sind vorhanden.
Bei hoher Luftfeuchtigkeit (> 60 %) kann es zur
Bildung von Kondensflüssigkeit kommen,
insbesondere bei minimalen
Belüftungsgeschwindigkeiten.
Sobald die relative Feuchtigkeit wieder sinkt,
verschwindet der Effekt. Das Auftreten
einiger Wassertropfen im Innern des Geräts
sind jedoch in keinem Fall Anzeichen einer
Betriebsstörung.
Aus dem Gerät tritt Wasser im Nur-Kühlungs-
Modus.
Die Kondenswasserschale ist verstopft.
Der Kondenswasserabfluss hat nicht die
erforderliche Neigung für die korrekte
Entwässerung.
Geben Sie langsam den Inhalt einer Flasche
Wasser in den unteren Teil der Batterie, um
die Entwässerung zu überprüfen. Reinigen
Sie gegebenenfalls die Schale und
verbessern Sie das Gefälle des
Entwässerungsrohrs.
Die Anschlussrohrleitungen und die
Ventilgruppe sind nicht gut isoliert.
Kontrollieren Sie die Isolierung der
Rohrleitungen.
Aus dem Gerät ist ein zu starkes Geräusch
zu hören.
Das Lüfterrad berührt den Rahmen.
Überprüfen Sie eventuelle Übermaße, indem
Sie das Lüfterrad von Hand drehen.
Das Lüfterrad läuft unrund.
Der unrunde Lauf führt zu starken Vibrationen
des Geräts: Wechseln Sie das Lüfterrad aus.
Alle Leds blinken gleichzeitig.
Die Filter sind verschmutzt.
Reinigen Sie die Filter und setzen Sie die
Meldung zurück, indem Sie für mindestens 5
Sekunden die Taste MODE drücken.
Die Eingriffe sind durch einen Fachinstallateur oder ein spezialisiertes Kundendienstzentrum durchzuführen.
212
Summary of Contents for ELFOROOM 11
Page 40: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 40 ...
Page 41: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 41 ...
Page 43: ...NOTE 43 ...
Page 44: ...44 ...
Page 45: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Water terminal 45 ...
Page 87: ...NOTES 87 ...
Page 88: ...NOTES 88 ...
Page 89: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal à eau 89 ...
Page 131: ...NOTE 131 ...
Page 132: ...NOTE 132 ...
Page 133: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal de agua 133 ...
Page 175: ...NOTAS 175 ...
Page 177: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Wassergekühltes 177 ...
Page 193: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 5 6 Eingebautem Thermostat in Gerät 4 pipes Y1 Y2 2 pipes Y1 193 ...
Page 219: ...BEMERKUNGEN 219 ...
Page 220: ...BEMERKUNGEN 220 ...
Page 221: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Фанкойл для вертикальной и горизонтальной установки 221 ...
Page 263: ...ДЛЯ ЗАПИСЕЙ ...