6 - REGOLAZIONE
Blocco tastiera
Si utilizza per disabilitare le funzioni associate alla pressione dei tasti utente.
Estrarre il termostato dalla sede, premere il tasto [11]:
-
compare a display la scritta
bLC
-
reinserire il termostato.
-
la scritta
bLC
lampeggerà fino al termine della procedura (qualche secondo)
Da questo istante in poi la pressione di un qualsiasi tasto non ha alcun effetto e produce momen-
taneamente a display la visualizzazione della stringa
bLC
.
Per tornare alla situazione normale, disinserendo il blocco tastiera ripetere l’operazione
11 10 9
8
7
6
5
A
R
Gestione della velocità delle ventole
Modo ventilazione
in modalità VENTILAZIONE non viene eseguita alcuna regolazione di temperatura
è possibile modificare la velocità delle ventole mediante i tasti
▲
e
▼
.
Modi : Riscaldamento , Riscaldoamento-ECO , Raffreddamento, Raffreddamento-ECO
•
premere brevemente il tasto
: sul display compare la scritta “Fan” e la barra delle ventole
•
mediante i tasti
▲
e
▼
selezionare la velocità desiderata
•
ritornare al funzionamento normale premendo il tasto
OK
Se durante la modifica della velocità delle ventole non si preme alcun tasto per circa 10s si ritorna al funzionamento normale mante-
nendo le eventuali modifiche apportate.
Impostando la velocità delle ventole si passa dal funzionamento AUTOMATICO (dove la velocità delle ventole si autoregola in base
alla temperatura ambiente) ad un funzionamento MANUALE dove la velocità è definita dall’utente.
Per passare nuovamente al funzionamento automatico della ventilazione premere ripetutamente
▲
fino a visualizzare tutta la barra
lampeggiante.
Lo stato manuale delle ventole è indicato da una barra lampeggiante
L’impostazione della velocità delle ventole non è di tipo circolare
Modalità silenziata
Per attivare/disattivare la modalità silenziata premere brevemente il tasto
OK
.
La modalità silenziata è indicata a display con la scritta
SIL
Prima di resettare un allarme identificare e rimuovere la causa che lo ha generato .
Reset ripetuti possono determinare danni irreversibili . In caso di dubbio rivolgersi comunque ad un centro assistenza autorizzato .
La tabella riporta tutte le variabili gestibili dal sistema elettronico .
In funzione della configurazione di macchina e degli accessori presenti alcuni allarmi possono non essere significativi
ALLARMI
RES allarme resistenze attivo.
FES allarme
filtro.
BT1
allarme guasto sonda aria.
BT2
allarme guasto sonda acqua.
H2O allarme temperatura acqua non idonea.
EHH mancanza comunicazione/errato collegamento termostato.
SYS guasto interno al modulo di regolazione
Mot
sensore del motore del ventilatore in allarme
auto
man (tasti
▲
+
▼
)
auto
auto
auto
auto
auto
auto
RESET
Per il funzionamento con HID-Ti2 è necessario settare il parametro 96=1
FUNZIONAMENTO NOTTURNO non disponibile con termostato HID-Ti2
33
Summary of Contents for ELFOROOM 11
Page 40: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 40 ...
Page 41: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 41 ...
Page 43: ...NOTE 43 ...
Page 44: ...44 ...
Page 45: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Water terminal 45 ...
Page 87: ...NOTES 87 ...
Page 88: ...NOTES 88 ...
Page 89: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal à eau 89 ...
Page 131: ...NOTE 131 ...
Page 132: ...NOTE 132 ...
Page 133: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal de agua 133 ...
Page 175: ...NOTAS 175 ...
Page 177: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Wassergekühltes 177 ...
Page 193: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 5 6 Eingebautem Thermostat in Gerät 4 pipes Y1 Y2 2 pipes Y1 193 ...
Page 219: ...BEMERKUNGEN 219 ...
Page 220: ...BEMERKUNGEN 220 ...
Page 221: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Фанкойл для вертикальной и горизонтальной установки 221 ...
Page 263: ...ДЛЯ ЗАПИСЕЙ ...