4 - RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES
Entrée eau :
EUROKONUS 3/4
Sortie eau :
EUROKONUS 3/4
Evacuation condensats : Ø 14 mm diamètre interne
Pour la position des tubes pour les prises murales, voir les
dessins figurant aux paragraphes suivants, sur la base de la
configuration spécifique.
4.1 DIAMÈTRE TUBES
Le choix et le dimensionnement des lignes hydrauliques in-
combent au concepteur, qui doit se conformer aux règles de
l’art et à la législation en vigueur.
4.2 RACCORDEMENTS
Pour effectuer les branchements:
•
mettre en place les lignes hydrauliques
•
serrer les connexions en utilisant la méthode “clef contre
clef” ( rif. B)
•
vérifier l’éventuelle perte de liquide
•
revêtir les connexions avec du matériau isolant ( rif. C).
Les lignes hydrauliques et les jonctions doivent être isole
thermiquement.
Eviter les isolations partielles des tubes.
Pour l’étanchéité des connexions filetées, utiliser du chanvre
et de la pâte verte ; l’utilisation de Téflon est conseillée en
présence de liquide antigel dans le circuit hydraulique.
4.3 EVACUATION DES CONDENSATS
Le réseau d’évacuation des condensats doit être dimensionné
de façon appropriée (diamètre interne tube minimum 16 mm)
et le tube positionné de façon à conserver tout au long du
parcours une pente donnée, jamais inférieure à 1%.
•
Dans l’installation verticale, le tube d’évacuation se
branche directement au bas d’évacuation, placé en bas
sur le montant latéral, sous les prises hydrauliques.
•
Dans l’installation horizontale, le tube d’évacuation est
branché au tube déjà présent sur la machine.
Si possible, faire s’écouler les condensats directement dans
une gouttière ou dans une évacuation d’”eaux blanches”.
En cas d’évacuation vers le tout à l’égout, il est conseillé de
réaliser un siphon pour empêcher la remontée des mauvaises
odeurs vers les pièces. La courbe du siphon doit être plus
basse par rapport au bac de récupération des condensats.
Si l’on doit évacuer les condensats à l’intérieur d’un récipient,
celui-ci doit rester ouvert à l’atmosphère et il ne doit pas être
plongé dans l’eau, de façon à éviter des phénomènes
d’adhérence et de contre-pression qui pourrait gêner
l’écoulement.
Si l’on doit passer un dénivelé pouvant gêner l’écoulement
des condensats, il est nécessaire de monter une pompe (kit
accessoire):
•
pour l’installation verticale, monter la pompe sous le bac
de drainage latéral;
•
pour l’installation horizontale, la position de la pompe doit
être décidée en fonction des exigences spécifiques.
En tout état de cause, consulter les instructions spécifiques
présentes dans le kit pompe élimination condensats.
Il convient de toute façon, à l’issue de l’installation, de
s’assurer du bon écoulement des condensats, en versant
lentement (environ 1/2 l d’eau en 5-10 minutes environ) dans
le bac des condensats.
Isoler les lignes hydrauliques / En figure les composants optionnels
99
Summary of Contents for ELFOROOM 11
Page 40: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 40 ...
Page 41: ...9 INFORMAZIONI TECNICHE 41 ...
Page 43: ...NOTE 43 ...
Page 44: ...44 ...
Page 45: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Water terminal 45 ...
Page 87: ...NOTES 87 ...
Page 88: ...NOTES 88 ...
Page 89: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal à eau 89 ...
Page 131: ...NOTE 131 ...
Page 132: ...NOTE 132 ...
Page 133: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Terminal de agua 133 ...
Page 175: ...NOTAS 175 ...
Page 177: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Wassergekühltes 177 ...
Page 193: ...5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 5 6 Eingebautem Thermostat in Gerät 4 pipes Y1 Y2 2 pipes Y1 193 ...
Page 219: ...BEMERKUNGEN 219 ...
Page 220: ...BEMERKUNGEN 220 ...
Page 221: ...ELFORoom2 3 5 11 15 17 Фанкойл для вертикальной и горизонтальной установки 221 ...
Page 263: ...ДЛЯ ЗАПИСЕЙ ...